Полная версия этой страницы: 
Tac Vista4
  
 
  Sanek_77
  3.11.2015, 18:10
  
 
  У нас проблема -стал виснуть компьютер при срабатывании пож.сигнализации. Виснет конкретно. Только после взведения всех автоматов в ШУ диспетчеризация начинает работать. А так вообще не возможно отследить что нибудь, звука тоже нет. Летом все было норм, но сейчас добавились аварии цирк.насосов - может это повлияло? Объект вообще получается без диспетчеризации около (грубо говоря) 1 часа, пока кИПовец не обежит все ШУ.
Сигнал пож, заведен на отсекатель вводного автомата в ШУ.
 
 
 
  leo_karp
  3.11.2015, 18:58
  
 
  Добрый день,
Комп. виснет из-за SCADA, SCADA-у вешают скрипты.
Ищите скрипты обрабатывающие события, от которых происходит повисание.
Или отключайте все скрипты и поочередно включайте и смотрите когда начнет все виснуть.
P.S. Вообще многие горе программисты реализуют на скриптам в SCADA целые программы, хотя SCADA это визуализация и архивирование. Если SCADA не грузить излишними функциями все будет работать нормально
 
 
 
 
  Я правильно понимаю, что в каждом щите стоит вводной автомат с приводом, при пожаре щит полностью обесточивается и после этого виснет скада ?
 
 
 
  Sanek_77
  16.11.2015, 15:40
  
 
  immer, да Вы правы вводные автоматы с приводом (только в ШУ). В ША все работает.
 
 
   